Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV mit HPMU-Führungsgerät (Softwareversion 20.516.2532.307). Mein Haus verfügt über Betonkernaktivierung und Wandkühlung. Da beide Systeme sehr träge sind, möchte ich die Kühlung bereits bei niedrigeren Außentemperaturen starten, damit das Haus tagsüber vorkühlen kann. In der Serviceanleitung werden dafür die Parameter 2415.0 (Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3) und 2415.1 (Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3) beschrieben. Ich habe Zugriff auf die Serviceebene und bei meiner Anlage sind Heiz-/Kühlkreis 2 und 3 vorhanden. Allerdings werden die Parameter 2415.0 und 2415.1 bei mir überhaupt nicht angezeigt. Andere Parameter wie 2407.0 oder 2423.0 sind hingegen vorhanden. Daher meine Fragen: Sind die Parameter 2415.0/2415.1 bei neueren HPMU-Softwareständen entfallen oder ersetzt worden? Über welche Parameter lässt sich bei meiner Softwareversion der Einschaltzeitpunkt der Kühlung anpassen? Welche Einstellungen verwendet ihr, damit die Kühlung früher startet und die Betonkernaktivierung sinnvoll vorkühlen kann? Ich freue mich über eure Erfahrungen und Hinweise. Vielen Dank!