Hallo Günther,
die Kühlfunktion startet, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde. Im reduzierten Betrieb erfolgt kein Kühlbetrieb. Da der Start dementsprechend automatisch erfolgt, ist eine Aktivierung per so direkt nicht möglich.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen