Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei einem inzwischen etwas kniffligen Problem weiterhelfen. Anlage Vitodens 333 WS3A (ca. 20 Jahre) Vitotronic GG1 Integrierter Warmwasserspeicher Fehlerbild Seit einiger Zeit arbeitet die Warmwasserbereitung nicht mehr zuverlässig. Folgende Symptome treten auf: Die Anlage befindet sich im Sommerbetrieb, es wird also nur Warmwasser bereitet. Die interne Umwälzpumpe (Grundfos UPM3 KM-BUS) läuft teilweise stunden- oder sogar tagelang durch (auch nachts). Die grüne LED leuchtet dauerhaft und die Pumpe ist hör- und fühlbar in Betrieb. Zeitweise wird der Warmwasserspeicher trotz eingestellter 60 °C nicht nachgeladen. In anderen Situationen funktioniert die Warmwasserbereitung wieder völlig normal. Bereits durchgeführt Bereits ersetzt wurden: interne Umwälzpumpe (Viessmann 7876412 / Grundfos UPM3 KM-BUS) zweite Pumpe im Gerät Außerdem geprüft: KM-BUS-Spannung an X4 der Regelung: ~28 V DC KM-BUS-Spannung direkt am Pumpenstecker: ~28 V DC Versorgung der Pumpe: ~236 V AC Codierung 30 = 1 Codierung 6C = 100 Relaistest Alle Aktoren funktionieren im Relaistest: interne Pumpe → OK Ventil Heizung → OK Ventil Warmwasser → OK Brenner Grundlast → OK Brenner Volllast → OK Der Brenner läuft im Relaistest sauber. Meine Fragen Ist es normal, dass die interne UPM3 im reinen Warmwasserbetrieb teilweise über viele Stunden oder sogar Tage läuft? Welche Ursache könnte dazu führen, dass die Warmwasserbereitung zeitweise nicht nachlädt, obwohl Brenner, Ventile und Pumpe im Relaistest einwandfrei funktionieren? Welche Diagnoseschritte würdet ihr als Nächstes empfehlen? Vielen Dank für eure Unterstützung!
... Mehr anzeigen