Hallo, also von mir eine klare Empfehlung für einen Mischer bei FBH, insbesondere wenn eine WW-Bereitung vorhanden ist, da sonst immer erst heißes Wasser in die FBH geschoben wird. Auch wenn in der Übergangzeit nur z.B. 23°C Vorlauf nötig sind, ist ein Mischer sinnvoll. Zum Thema Maximalbegrenzung: Man kann und sollte zwar elektronisch begrenzen, zur zusätzlichen Sicherheit sollte man aber noch einen Anlegetemperaturregler anbringen, der im Fehlerfall die Pumpe abschaltet. Man denke z.B. an einen festgefressenen Mischer oder einen defekten Kesselsensor (bei Anlagen ohne Mischer), da bringt dann eine elektronische Begrenzung auch nichts mehr. http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/anlegetemperaturregler.htm (Nur als Beispiel für den Heizungsbauer. Viessmann schreibt in seinen Anleitungen: Hinweis: Die Maximalbegrenzung ist kein Ersatz für den Temperaturwächter für Fußbodenheizung.