Hallo zusammen, nach der Wärmepumpe (Vitocal 250-A) haben wir kürzlich auch unsere PV-Anlage (Vitochare VX3 Typ 8.0C mit Backup-Box und 10 kWh Speicher) eingerichtet bekommen. Die Einheiten sind per CAN-Bus miteinander verbunden, so dass der VX3 als Slave an der Vitocal hängt. Wir haben 12,8 kWp auf dem Dach, was die Kapazität des Inverters (max 8kW AC-Leistung) ausreizen würde. Allerdings sind die Module auf zwei Dachflächen nach Ost und West verteilt. Dennoch möchte ich wissen, ob ich an sonnigen Tagen ins clipping laufe, um perspektivisch einen weiteren Inverter hinzuzunehmen. Dazu vergleiche ich bisher die die generierte PV-Leistung mit einer Prognose von Solcast. Das sieht auf den ersten Blick gut aus. Aber ich finde keine eindeutige Erklärung, ob es sich bei der PV-Leistung, die in der ViCare App ausgegeben wird, um DC oder bereits AC-Werte handelt. Die Grafik anbei zeigt einen Tagesverlauf der VX3 PV-Leistung (dargestellt mit Homeassistant über open3e und CAN-Bus vom VX3 abgegriffen) der im Bereich 1 in meinen Augen schon ziemliche Anzeichen eines Plateaus bei 8kW erkennen lässt. Das würde dafür sprechen, dass es sich um AC-Werte handelt und ich bereits jetzt ins clipping laufe. Allerdings sehe ich im Bereich 2 auch peaks über 8kW, was dem widersprechen würde. Sehe ich das so richtig? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Kann jemand sicher benennen, ob die Werte AC oder DC sind? Besten Dank im Voraus. Ergänzung: Der VX3 ist ein Hybrid-Wechselrichter. So kann er die Batterie direkt aus dem DC-Strom laden, was peaks in der Erzeugung über 8kW erklären würde. Nur war unser Speicher zum Zeitpunkt der peaks schon auf 100 % geladen.