Hallo Flo-Schneider, anbei Ablesedaten der Wärmepumpe mit folgender Einstellung: Warmwasserspeicher soll mit 42°C (1x morgens Schaltzeit: 5:00 - 5:59 Uhr und 1x abends Schaltzeit 17:00 - 17:59 Uhr) aufgeheizt werden. Betriebsart: NORMAL Einschaltoptimierung aktiviert START des Temperaturhubs 16:53 Uhr - Temp. oben 37,5°C - Temp. unten 17,4°C 16:59 Uhr - Temp. oben 31,9°C - Temp. unten 29,8°C 17:05 Uhr - Temp. oben 34,4°C - Temp. unten 33,5°C 17:10 Uhr - Temp. oben 36,5°C - Temp. unten 35,8°C 17:11 Uhr - Temp. oben 37,1°C - Temp. unten 36,4°C 17:12 Uhr - Temp. oben 37,4°C - Temp. unten 36,9°C - Heizstab setzt ein (Stufe 2) 17:24 Uhr - Temp. oben 39,6°C - Temp. unten 39,2°C 17:34 Uhr - Temp. oben 41,7°C - Temp. unten 41,2°C 17:39 Uhr - Temp. oben 42,6°C - Temp. unten 42,1°C - ENDE Habe das Ganze 3 x beobachtet. Der Heizstab sprang mit Stufe 2 an bei a) Temp. oben 37,0 und Temp. unten 36,3 b) Temp. oben 37,4 und Temp. unten 37,0 c) Temp. oben 37,4 und Temp. unten 36,9 Gruß Ozzler.