Hallo Svenzin,
über die Differenz sollte es eigentlich so funktionieren, wie von dir gewünscht.
"Differenz“:
Umschaltung zwischen 2 Speicherbereichen oder 2 Heizwasser-Pufferspeichern unter Nutzung des Sensors S3 im Kaltwassereinlauf und eines zusätzlichen Sensors S4 im Heizwasser-Pufferspeicher (Zubehör). Bei Kaskadenanlagen wird der höchste oder niedrigste Wert aller Sensoren S3 berücksichtigt.
Wenn S3 ― S4 > „ΔT-Ein“ ist, wird der Rücklauf in den oberen Speicherbereich oder den wärmeren Heizwasser-Pufferspeicher eingespeist.
Wenn S3 ― S4 < „ΔT-Aus“ ist, wird der Rücklauf in den unteren Speicherbereich oder den kälteren Heizwasser-Pufferspeicher eingespeist.
Siehe auch sie Serviceanleitung der Regelung ab Seite 27.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5784952VSA00007_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo