Im Normabetrieb läuft alles einwandfrei. Nur immer 5min. Nach dem Wechsel in den reduzierten Betrieb gibt sie den Fehler aus. Kontakte sehen ok aus. Was soll ich testen und wie sollten sich die Aktoren verhalten? Aufgefallen ist mir, dass die HK2 Pumpe beim Aktorentest nicht anläuft und auch der Mischer nicht fährt. Morgens zur Einschaltzeit fährt die Heizung aber pünktlich wieder normal an und der Fehler ist weg... Die Grundcodierung gibt übrigens das Anlagenschema 6 aus ( also HK1 +HK2 mit WWB). Ich habe aber nur ein HK mit Mischer (demnach der HK2). Hilft es, die Codierung evtl. anzupassen von 00:6 auf 00:4(ohne HK1)? Danke füt die Hilfe!