Guten Abend, ich habe seit einem Monat nun ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Ich habe die Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06. Anfang April wurde es warm und die Heizung hörte auf zu heizen. Kürzlich fiel mir auf, dass sie nun nicht mal bei -2°C nachts in den Heizmodus geht. Nach zwei Wochen ohne FBH hatten wir inzwischen noch 18°C im Haus was dann irgendwie unangenehm war. Der Fachbetrieb meiner Wahl hatte spontan keine Zeit, also ging ich auf Fehlersuche. Lange Rede kurzer Sinn, das 4/3 Wegeventil meldet Stellung 0%, wenn es sich in Mittelstellung befindet und 50% in Warmwasserzeugung. Ein manuelles Anfahren über den Aktorentest auf 100% und danach auf 0% behebt das Problem kurzzeitig, aber nicht dauerhaft, da es nach der nächsten Warmwassererzeugung wieder nur in Mittelstellung fährt. Gibt es irgendetwas, das ich tun kann um dieses Problem zu beheben, oder muss ein neuer Antrieb verbaut werden? Grüße