Gegen Ende der Heizperiode 2014/2015 wurde die geregelte Heizkreispumpe durch eine 3 stufige230 volt Wilo Pumpe 7818045 ersetzt. Kurz nach Beginn der neuen Heizperiode traten sporadische Störungen auf, zum Beispiel Fehler Nr. 5 falsche Gebläsedrehzahl. Die neue Pumpe wird über ein Relais geschaltet und die Pumpenspule verursacht beim Ausschalten eine hohe Selbstindktionsspannung ,die durch eine geeignete Schutzbeschaltung unschädlich gemacht werden kann. Fehlt diese Schutzbeschaltung können Fehler in der Elektronik, Bauelementebis hin zu Fehlfunktionen auftreten. Die Rückmeldung der Gebläsedrehzahl erfolgt über ein 10 Volt Gleichspannungssignal (Hall Sensor) welches beim Abschalten der Heizkreispumpe, z. B. Vorrangschaltung für Warmwasser , durch Störspannungen beeinflußt werden kann und dann zur Brennerstörung Fehlernummer Nr. 5 führt. Meine Frage: Wie ist sichergestellt, daß beim Tausch der beiden Pumpen eine Schutzbeschaltung zur Begrenzung der Selbstinduktionsspannung wirksam ist, z. B durch internes RC **bleep**
... Mehr anzeigen