Hallo Franky, gestern war der HM da und hat die Zuleitung von den Öltanks zum Ölfilter von einer 6mm Leitung durch eine 4mm Leitung ersetzt, allerdings zunächst ohne das Afriso Kolbenantiheberventil. Dies war ein Erfolg, der Brenner läuft bis heute wieder einwandfrei ohne Luft zu ziehen. Werde es 1 - 2 Wochen weiter beobachten, wenn i.O. wird wahrscheinlich wieder das Afriso Kolbenantiheberventil eingebaut in der Hoffnung dass es so bleibt, ansonsten bleibt nur noch ein elektrisch betätigtes Antiheberventil übrig. Eine Erklärung warum es jetzt funktioniert konnte mir der HM nicht geben, er war froh, dass es jetzt funktioniert. Mir ist noch aufgefallen, dass der Ölpegel im Vorratsbehälter des Afriso Floctop K1 Ölfilter jetztgut 1cm höher liegt als mit der 6mm Leitung. Wegen der anderen Pumpe habe ich ihn auch gefragt. Er sagte, entscheidend seien die Bezeichnungen ALV 35 C, V bezeichnet B10 tauglich, 35 den Getriebesatzfür die Pumpenleistung und C die Drehrichtung und die Lage der Anschlüsse, Gemäß Typenkennzeichnung von Suntec wäre die Zahl 9 die Pumpenserie, die Zahl 6 die Revision. Alles andere vermutlich Spulenspannung + Stopfen. Danke nochmal für dein Engagement