Liebe Community, da der eigentlich renommierte Fachbetrieb seit Monaten keine Lösung findet wende ich mich jetzt mal an die Community. Wir haben eine Vitodens 200 Bj 2018 in einem 8 Familien-Hause installiert. Bis zum Frühjahr 2025 lief die Anlage wunderbar. Dann trat erstmalig ein Fehler E8 auf. Nach mehrere Resets und mit Hilfe des Fachbetriebs, der hier "etwas" (Sensor?) getauscht hat, lief es dann bis in den Sommer hinein. Im November letzten Jahres kam dann erneut der Fehler, zunächst vereinzelt, dann immer häufiger. Mit mehrere Resets und aus/an ist sie dann immer wieder zum Laufen gebracht worden. Vor einigen Wochen hat der Fachbetrieb dann mal die Steuerung getauscht. Danach wurde es besser, der Fehler kam jedoch inzwischen vereinzelt wieder. Auffällig ist nun aber, dass seitdem die Heizung stark taktet, z.T. mehr als 12 Starts pro Stunde mit jeweils unter 1 Minute Laufzeit. Inzwischen wurde wohl auch der Brenner getauscht, aber keine Besserung. 3 Monteure haben sich inzwischen an der Anlage versucht aber sie taktet sich jetzt immer noch zu Tode. Wir wissen inzwischen, dass die Anlage wohl etwas groß dimensioniert ist, aber da das Problem früher ja nicht war, kann es daran eigentlich nicht liegen. Wenn der Brenner einschaltet, schießt die Kesseltemperatur nach oben und entsprechend schaltet er wieder ab. Ein "Spielen" mit der Maximalleistung scheint auch nicht die Lösung zu bringen (Früher stand sie wohl auf 100%, inzwischen wohl bei 60% ohne viel Änderung). Wer hat noch eine Idee?
... Mehr anzeigen