Hallo zusammen, ich bin inzwischen etwas schlauer geworden und denke, dass ich den „Fehler“ gefunden habe. Die neue Vitocal 060-A verhält sich etwas anders als das Vorgängermodell. Beim alten Modell wurde der Sollwert sofort erhöht, sobald der Kontakt geschlossen wurde, und der Verdichter ist nach der konfigurierten Wartezeit angelaufen. Im Display wurde in diesem Fall „PV“ angezeigt. Beim neuen Modell ist das Verhalten anders: Die Solltemperatur wird zwar ebenfalls erhöht, jedoch wird dieser Wert erst ausgewertet, wenn der Verdichter bereits läuft. Das bedeutet: Wenn die normale Solltemperatur erreicht ist und erst danach der PV-Eingang gesetzt wird, startet der Verdichter nicht mehr neu. Wird der Eingang kurz bevor Solltemperatur = Ist Temperatur gesetzt, bleibt der Verdichter aktiv, bis entweder der Schalteingang wieder geöffnet wird oder die höhere Solltemperatur erreicht wurde. Ich konnte das aktivieren des Verdichters nicht auslösen selbst wenn die aktuelle Temperatur sehr niedrig ist. Nicht das dies mit der Ein/Ausschalt- Hysterese zusammenhängt. Einerseits finde ich dieses Verhalten gut, da dadurch ein unnötiges häufiges starten des Verdichters vermieden wird. Andererseits schränkt es die Nutzung der Wärmepumpe im Zusammenhang mit der Solarüberschussverwertung deutlich ein. Wie ich das künftig optimal ansteuere, habe ich noch nicht final entschieden. Der Schalteingang wird bei mir über Home Assistant angesteuert, wodurch ich sowohl den Wechselrichter als auch den PV-Speicher auswerten kann. Hier bin ich aber noch in der Findungsphase. 🙂 Soweit meine bisherigen Erfahrungen bzw. Erkenntnisse zum Schaltverhalten der neuen Vitocal. Eine Laborumgebung habe ich nicht, und ich wollte die Wärmepumpe nicht mehrfach am Tag unnötig anlaufen lassen. Das sind nur meine Beobachtungen, vielleicht liege ich hier falsch. Schade finde ich das hier bei der neuen Vitocal nichts im Display angezeigt wird. Viele Grüße Skunki
... Mehr anzeigen