@JohannesB4 schrieb: Kurios ist, mit Schornsteinfegerschaltung ist das Herunterfahren am Schluss ganz normal, aber im Normalbetrieb ist es mit einem wummernden Geräusch verbunden . Das muss nichts heißen, der fährt im Schornsteinfegerbetrieb mit voller Leistung. Du kannst mal über den Relaistest auf S. 54 die Leistung regulieren und dann mal den Brenner anhören: Brenner Mod. Auf, [mehr Leistung] Brenner Mod. Ntr., [Neutral] Brenner Mod. Zu, [weniger Leistung] Platine ist einfach zu tauschen (nur gesteckt), hier die Pos. 50 ViParts Teil ist lieferbar. Vorher aller Codierungen notieren. Der Werkskundendienst ist nicht ganz billig, du könntest aber auch eine neue Regelung draufsetzen. Z.B. eine neue Vitotronic 200 Typ CO1E (mit Touchsreen) und bei Bedarf mit Mischererweiterung oder eine ältere Vitotronic 300 Typ GW2B (mit Bedienkreuz) . Bis zur Lösung kann die Anlage im Schornsteinfegerbetrieb laufen. Wünsche auch einen schönen Abend und schönes WE.
... Mehr anzeigen