Hallo zusammen, ich habe mir in Sommer letzten Jahr ein Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08 installieren lassen. In Januar dieses Jahr habe ich gemerkt, dass der Anlage dass das Gerät große Schwierigkeiten hatte, die eingestellten Temperaturen zu halten. Der Heizstab würde mehrmals bei Außentemperaturen von -3°C eingeschaltet, ich habe ein Stromverbrauch 1,55 MWh bei eine Heizlast von 4.31 MWh für Januar gehabt und trotzdem könnte die Anlage manchmal mehrere Stunden lang, die Soll Vorlauftemperaturen nicht erreichen oder halten. Ich befürchte deswegen, dass meine Anlage vielleicht nicht richtig dimensioniert ist und wollte eure Meinung dazu haben. Informationen über meine Installation bitte ganz unten sehen. In die Übergangszeiten, hat mein Wärmepumpe zwischen 2 und 8 mal pro Tag eingeschaltet (Takten), deswegen nicht schlecht. Vor die Installation ist ein Heizreport für mein Haus gemacht worden mit folgende Ergebnisse: Mein Haus hat, außer der Heizstab kein andere Heizquelle und keine Sperrzeiten. Laut der Technische Angaben kann mein Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08 bei -7°C aber nur zwischen 6.2kW und 6.5kW leisten: Deswegen mein Frage; ist der 251.A08 der richtige oder hätte ich stattdessen der 251.10 einbauen sollen? [ Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08, 800L Hygienspeicher, Fertighaus 1979, Heizkörper 130m2, Berechnete Gebäudeheizlast 8,7kW ]