Hi Flo, ich weiss nicht genau was du damit meinst. Ich kann die Vorlauftemperatur nicht höher als 39Grad einstellen sonst fällt die Anlage aus. Schau mal in den Anhang und dem Service-Protokoll: Service-Protokoll: Anlage mit Beanstandung immer wieder Totalausfall gemeldet. System im warmen Zustand ohne Störcode vorgefunden. Fehlerspeicher ausgelesen und Abnahmeprotokoll erstellt. Fehlerursache: - Leistungsverlust des Kältekreises. Betriebsstunden des Verdichter: 8363 h. (weitere Betriebsstudenangaben: siehe Foto) - Verdichter schaltet mit Hochdruckstörung aus. - Keine Undichte am Kältekreis Sichtbar. Kältekreis arbeitet. Durchgeführte Tätigkeit: - Maximale Vorlauftemperatur beträgt über Kältemodul noch ca 51°C, dies wurde vorort überprüft. Deshalb wurde diese auf 50°C beschränkt, alles darüber hinaus muss mit dem Elektro-Heizeinsatz gemacht werden. - Mit der maximalen Vorlauftemperatur von 50°C, werden ohne Elektro-Heizeinsatz ca. 44°C im Warmwasserspeicher erreicht. Wenn höhere Temperaturen erwünscht sind, wird dies über den Elektro-Heizeinsatz gemacht. - Warmwasserbereitung mehrfach getestet - Nach telefonischer Rücksprache wurde die Warmwassertemperatur auf 39°C eingestellt und ihm wurde erklärt, wie wie die Temperatur wieder zu erhöhen wäre, falls der Bedarf doch höher sein sollte. Außerdem wurde ihm erläutert, dass alles was über diese Temperatur hinaus geht über den Elektro-Heizeinsatz erwärmt werden muss. - Empfehlung für eine Neuanlage wurde ausgeprochen.