Hallo, an meinem Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 300 mit 60 kW wurde der Warmwasserspeicher gegen einen Vitocell 100-V Typ CVWB (500 Liter, S1) getauscht. Der installierende Fachbetrieb hat als neue Speicherladepumpe eine Wilo Yonos PICO plus 30/1-4 verbaut. Im Ladekreis tritt nun ein massives hydraulisches Schlagen auf bei Stufe C2 und C3. Der Handwerker hat die Pumpe daraufhin als Notlösung auf Stufe C1 gedrosselt. Laut Viessmann-Planungsunterlagen benötigt der Speicher Typ CVWB einen Heizwasser-Volumenstrom von 3,0 m³/h. Wenn ich die Kennlinie der Wilo 30/1-4 betrachte, hat diese bei 3,0 m³/h eine verbleibende Förderhöhe von exakt 0 Metern. Sie kann den Rohrleitungswiderstand und den Widerstand der großen 5,7 m² Heizwendel also physikalisch überhaupt nicht überwinden. Zudem stehen 60 kW Kesselleistung an. Aktuell steht die Heizungsanlage auf Sommerbetrieb, aber was passiert, wenn auf Winterbetrieb umgestellt wird? Frage an das Viessmann-Team: Ist die Wilo Yonos PICO 30/1-4 für diese Kombination aus Vitocrossal 300 mit 60 kW und Vitocell 100-V CVWB von Viessmann freigegeben? Welches Pumpenmodell wird von Ihnen für diese Konstellation offiziell vorgegeben, damit die Anlage schlagfrei und betriebssicher läuft? Vielen Dank!