Das war nur von kurzer Dauer. Sie taktet wieder. Keine Fehlermeldungen. Habe jetzt mal Zeit vor der Heizung verbracht. Wenn ich sie stromlos mache und wieder einschalte, habe ich eine Solltemperaturanforderung von 50 Grad. Die Rücklauftemperatur liegt bei 36 Grad. Der Brenner startet mit 100% und regelt runter auf 40 % Modulation und geht dann aus. Nach ca. 3 Minuten startet er wieder mit 100% und läuft dann durch bis die Vorlauftemperatur bei ca. 58 Grad ist und schaltet ab. Jetzt dauert es ca. 10-15 Minuten, bis die Vorlauftemperatur bei ca. 39 Grad ist und das Spiel wiederholt sich. Also irgendwie schafft es der Brenner nicht sicher, mit weniger Leistung zu brennen. Manchmal geht es für ein paar Stunden, meistens jedoch nicht. Kann das ein Problem mit der Ionisation sein? Gewartet wurde sie im Sommer 2025 und hat neue Elektroden bekommen, Brennraum wurde gereinigt, Werte wurden gemessen, alles o.k. Hier gibt es noch mind. 1 Kollegen, der das selbe Verhalten beschreibt (eine 222f). Das muss doch bei Viessman bekannt sein.