Hallo, wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 Baujahr 2014 im Einsatz. Seit einigen Tagen erhalten wir regelmäßig die Fehlermeldungen - A9 Wärmepumpe - D1 Verdichter, Sicherh. Nach dem Entstören (Hauptschalter aus, Geräte-FI aus und danach beides wieder eingeschaltet) läuft die Anlage wieder ohne Probleme auch unter hoher Last. Wir haben einen zweiten Zähler mit EVU-Sperre verbaut. Ich habe nun beobachtet, dass die Wärmpepumpe, nachdem die EVU-Sperre aufgehoben und der Sperrschütz aufgemacht hat, nur auf 2 von 3 Phasen läuft. über L3 wurde so gut wie überhaupt keine Leistung bezogen, über L1 und L2 jeweils knapp 1 kW (gemessen mittels Shelly vor FI im Sicherungsschrank). Ich habe daraufhin alle 3 Phasen am Schütz im Sicherungskasten gemessen: Spannung auf allen drei Phasen knapp 230 V. Am Schütz hängen sowohl der Verdichter als auch der Durchlauferhitzer der Wärmpepumpe. Zur Sicherheit habe ich daher den Verdichter abgeschaltet (Geräuschreduzierung: Stop) und die Warmwasserbereitung über den Durchlauferhitzer getestet: Lief ohne Probleme auf allen drei Phasen mit jeweils ca. 3 kW. Entsprechend schließe ich den Schütz als Fehlerquelle aus. Ich habe daraufhin noch einmal entstört (Hauptschalter aus, Geräte-FI aus und danach beides wieder eingeschaltet), Verdichter läuft wieder normal auf allen drei Phasen. Wir hatten bereits einen Viessmann-Techniker vor Ort. Als er da war, lief alles ohne Probleme. Verdichterwiderstände wurden gemessen und sind okay. Hat jemand eine Idee, welches Bauteil hier die Probleme verursachen könnte? Vielen Dank schon mal und viele Grüße, Julian