Hallo Community, ich habe das Problem dass meine Heizkörper nicht mehr richtig warm werden. Mein Volumenstrom liegt teilweise bei nur 280-300l/h. Ich hatte bereits das Problem, dass Ablagerungen in der Zirkulationspumpe waren. Diese ist nun sauber und läuft. In dem 3-Wege-Ventil war ebenfalls ein kleines Teilchen vorhanden. Wenn das 3-Wege Ventil nun mittels Aktorentest auf Warmwasser gestellt wird, geht er Volumenstrom hoch auf 400-450l/h, sobald auf Heizen umgestellt wird sinkt er wieder um gute 100-150l/h ab. Woran könnte es noch liegen, dass einfach nicht ausreichend Volumenstrom erzeugt wird? Entlüftung ist gemacht und das Entlüftungsventil ist ebenfalls geöffnet. Bin für jeden Hinweis dankbar.