hallo meine Vitocal 250-SH verhält sich bei der Warmwasserbereitung seltsam. Die WP zeigt folgende Meldungen: die Statusmeldungen / Informationen / Temperaturen / Primärkreispumpendrehzahl %: 16:06 4/3-wegeventil Leerlauf 16:06 4/3-wegeventil Trinkwasserbereitung / WW 40°C / Primärkreispumpe 61% 16:18 Primärkreispumpe 100% 16:30 Wärmepumpe Nachlaufphase / WW 48°C 16:31 Meldung I151 Betriebsgrenze Austrittstemperatur am Sekundärwärmetauscher erreicht. Keine Maßnahme erforderlich 16:32 Wärmepumpe Aus keine Heizung 17:30 Wärmepumpe Vorlaufphase / WW 49°C ( Soll 53°C ) 17:33 Wärmepumpe Heizen Im Modus Warmwasserbereitung läuft die Primärkreispumpe anfangs mit 60% für 12 Minuten, dann erhöht sich die Drehzahl auf 100% ebenfalls für 12 Minuten. Dann kommt die Meldung I151 und Abschaltung der WP, nach weiteren 60 Minuten ohne Warmwassererwärmung und ohne Heizung Umschaltung auf Heizen, da die Hysterese für Warmwasser "Soll und Ist" nur 4°C beträgt. Die Solldrehzahl der Primärkreiselpumpe bei Trinkwassererwärmung ist min. 20% max. 65% und Standard 60% eingestellt Mein Installateur hat auch keine Idee warum die Primärkreispumpedrehzahl nur kurze Zeit geregelt wird und dann auf 100% geht und wo evtl. ein Fehler in den Einstellungen sein könnte. Im Modus Heizen läuft die WP problemlos. Danke
... Mehr anzeigen