Unsere KWL ist unbemerkt für 2 Wochen ausgefallen. In der Folge hat sich an der rechten Seite des Wärmetauschers (die den Filtern abgewandte Seite) Schimmel gebildet. Welches Mittel wird für die Reinigung des Wärmetauschers und Entfernung des Schimmels empfohlen? Die KI rät mir den Wärmetauscher mit 3% Wasserstoffperoxid-Lösung oder Sanosil S003 einzusprühen und danach zu spülen. Laut Sanosil Service-Hotline ist S003 auch das richtige Produkt, da mit 1,5% Wasserstoffperoxid ausreichend aktiv gegen Schimmel, aber nicht das Material angreifend. Wie ist die Einschätzung des Viessmann-Service? Gibt eine Produktempfehlung? Mein Fachbetrieb ist hier leider nicht sehr hilfreich, da mir nur ein Abspülen mit Wasser empfohlen wird, welches ja aber nicht die Schimmelsporen abtöten.
... Mehr anzeigen