Hallo Dale, ich versuche es noch einmal zu erklären: 1. Die VL-Temperatur der Heizkörper soll 35 Grad betragen. 2. Der Pufferspeicher hat eine Temperatur von ca. 35 Grad +/- 1,5 Grad (An der Pumpeneinheit wird auch die 35 Grad angezeigt (Ist ja dort sehr ungenau die Anzeige)) 3. Die WP (Außeneinheit) jedoch mit ca. 50 Grad +/- 2 Grad den Pufferspeicher aufheizt. Da ich versuche alle Faktoren zu berücksichtigen, kann ich mit 100%-iger Sicherheit sagen, dass die Momentaufnahme nicht kurz nach einer WW-Aufheizung erfolgte. Mittlerweile gehe ich davon aus, das entweder die Temperaturen an der falschen Stelle erfasst werden oder die Rohre Verläufe falsch angeschlossen sind. Ich tippe auf das Letztere. Wenn ich das richtig mitbekommen habe sind die Rückläufe des WW-Speicherts und des Puffers zusammen geführt worden und an einem Rücklauf der Inneneinheit der WP (es gibt ja 2) angeschlossen worden. Da funktionierte es nicht. Anschließend haben Sie noch einen 2. Abgang, der zusammen gelegten Leitung, an den 2. Rücklaufanschuss der Inneneinheit der WP verlegt. Ich denke da liegt der Fehler. Da werden 2 Rückläufe (Speicher/Puffer) miteinander vermischt und unterschiedlich der WP als Rücklauf zu Verfügung gestellt. Habe mal auf die schnelle nur schematisch den Anschluss der Rückläufe dargestellt!