Das sind zwei Probleme. Der Austausch des STUCK hat nichts mit der Ansteuerung der beiden Heizkreise zu tun. Das ist ein eigenes Problem. Ja, die Anlage wurde Ende 2019 in Betrieb genommen und seit 17.10.2022 ist die Brennstoffzelle gestört. - Läuft nicht - Wir haben das Problem, dass die beiden Heizkreise nicht separat geregelt - sprich angesteuert werden. Das warme Heizungsvorlaufwasser wird im Kessel (es arbeitet seit 2022 nur der Brennwertkessel) auf die erforderlich Vorlauftemperatur gebracht, steht im Kessel an, doch in den Vorlauf beider Heizungsvorlaufstränge kommen nur 40 Grad an. Zu niedrig für die Heizkörper. Das Heizungsvorlaufwasser für die FB Heizung geht über einen Teilstrom zum Mischer. Dieser Mischer steuert über den Rücklauf die erforderlich Beimischung in diesen Heizkreis. Meine Frage ist, wo kann man die Steuerung der beiden Heizkreise im System einstellen. Fakt ist, es müssten die z.B. 60 Grad im Vorlauf anstehen , in den HK1 Heizkörper gehen und die Thermostatventile regeln dies im Raum. Der HK2 - FB wird über denMischer geregelt, darf nicht mehr als 40 Grad Vorlauf erhalten.