Hallo zusammen, ich habe die gleichen Probleme bei der Vitical 60a mit den Aussetzern, nach 20 Min schaltet der Verdichter ab, dann wieder nach 20 Minuten ein. Dabei wird so wenig Energie ins Wasser gebracht, dass praktisch keine Erwärmung da ist, und das ggf. über mehrere Stunden. Woran es meines Erachtens in meinem Fall liegt, ist folgendes: durch das zurzeit (Winter) sehr kalte Zuleitungswasser (kleiner 12-13 Grad) wirkt diese tiefe Temperatur auch auf den Wärmetauscher-Kreislauf mit dem Kältemittel, wodurch die Temperatur nachher am Verdampfer kleiner / gleich 0 Grad wird. Das ist scheinbar für die Steuerung das Signal: schalte nach 20 Minuten den Verdichter ab um ein Einfrieren zu verhindern. Wäre auch in gewisser Hinsicht logisch, nur hat die Vitocal auch ein Abtauventil, was in der Phase bei mir aber leider nicht geschaltet wird. Eine Lösung hierbei wäre meiner Meinung nach., dass die Steuerung das Abtauventil kurze Zeit aktiviert. Dann bräuchte auch der Verdichter nicht deaktiviert werden.