Hallo Medtechnikus,
zu 1.: die Fernbedienung hat immer Vorrang und wirkt auf Heizkreis B
zu 2.: hier scheint entweder der Sensor, der für die Temperaturerfassung zuständig ist falsche Werte zu liefern oder mit der Verarbeitung auf der Elektronikleiterplatte stimmt etwas nicht.
Eine automatische Legionellen-Schutzfunktion gibt es nicht. Sie ist aber bei regelmäßiger Warmwasserentnahme auch nicht erforderlich, da ausreichend Wasserwechsel im Speicher gegeben ist. Ansonsten musst du, beispielsweise nach mehrwöchiger Abwesenheit, die Warmwassertemperatur einmalig an der Regelung auf einen Wert von über 60°C anheben. Die Fernbedienung spielt hierbei keine Rolle.
zu 3.: hier stellt sich die Frage, ob in dem Raum, wo die Fernbedienung hängt, Heizkreis A oder B beheizt. Sind die Heizkörper in diesem Raum im Heizkreis A angesiedelt, wird eine Reduzierung der Temperatur an der Fernbedienung, die auf Heizkreis B wirkt, keine Auswirkung haben.
zu 4.: Eine Möglichkeit zur Abfrage der Betriebszustände gibt es nicht.
Zur Zuordnung der Heizkreise solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen. Er kann vor Ort prüfen, wie die Heizkreise aufgebaut sind.
Beste Grüße °jo