Laut Heizlastberechnung: Gebäudedaten Nettogrundfläche: 189 m² Bruttovolumen: 473 m³ Hüllfläche: 385 m² Wärmeverluste Transmissionsverluste an Außenluft 5.664 W an Erdreich 723 W Summe 6.387 W Lüftungswärmeverluste durch Leckagen, ALD oder Nutzung oder Mindestwert 1.144 W Summe 1.144 W Gebäudeheizlast Norm-Heizlast: 7,5 kW Dies ist der Wert für die Wärmeerzeugerauslegung. Ggf. noch Zuschläge für Warmwasserbereitung oder Sperrzeiten addieren. spezifische Werte Heizlast / beheizte Gebäudefläche 45,8 W/m² Heizlast / beheiztes Gebäudevolumen 18,3 W/m³