Hallo, das Problem scheint gelöst; seit 2 Tagen läuft die Heizungsanlage absolut problemlos. Durchbruch war die Verkleidung der beiden Umwälzpumpen sowie der Steuerungseinheit mit Streckmetall aus Stahl. So konnte das elektromagnetische Störfeld abgeschirmt werden. Vermutlich laufen beide Pumpen (oder nur 1) nicht sauber und verursachen das Störfeld, d.h. man könnte die Pumpen austauschen. Zunächst bin ich aber froh, dass die einfache Lösung das in der Tat etwas merkwürdige Problem (Starten ohne Zündung; Startvorgang induzieren durch externen Verbraucher im Stromkreis) eliminiert hat. Beste Grüße