Ich konnte mein Problem lösen. Ich habe alles von Paradigma, 3-Wege-Mischer, Pumpe, Frischwasserstation und 800L Pufferspeicher. Von Tuxhorn Hydraulikeinheit "tubra etherm C9+", die mir mit Solarstrom den Pufferspeicher aufheizt. Den Vitodens 200 W brauche ich nur für den Winter(Mitte November - Mitte März). Die Therme soll ja nur auf Anforderung Brenner schalten. Den Paradigma-Pufferspeicher auf 52°C aufheizen. Die interne Pumpe wurde aber stündlich für 10 Minuten eingeschalten, was mir die Schichtung im Puffer killt. So wie es aussieht, hat mein Heizungsbauer einen Fehler gemacht. Er hat bei dem Vitodens 200 W den Heizkreis-1 eingetragen, obwohl keiner existiert. Dieser wurde dann im Menü ausgeschaltet. Für die Steuerung war das der Grund, die Pumpe stündlich zu schalten. Lösung: Habe die Inbetriebnahme noch mal ausgeführt, und den Heizkreis-1 entfernt. Jetzt läuft alles korrekt, Pumpe läuft nur, wenn Brenner an