Hallo Benjamin, das hört sich gut an. Hier die Herstellnummer der Regelung: 7450750115927104 Hallo Franky mit Codierung 56:1 kannst du den WW-Sollwert von 10 bis 95°C einstellen. Habe seit gestern mal den Abschaltpunkt genauer beobachtet. Gestern Abend WW-Sollwert 60°C Abschaltung der WW-Pumpe bei 66°C Heute Morgen WW Sollwert 55°C Abschaltung der WW-Pumpe bei 60°C Eigentlich auch logisch da: Codierung 59:0 Speicherbeheizung Ausschaltpunkt +2,5 k und Codierung 62:10 max. 10 min Nachlaufzeit. Ich gehe davon aus, dass die Nachlaufzeit von 10 Minuten nach Ausschaltung + 2,5 k läuft. Vielleicht kann das Benjamin bestätigen. Danke & Gruß Reiner