Kurz zur Info: Ich habe leider keine Ahnung, was der EVU-Umbausatz ist. Bei der Hotline kann mir leider auch keiner weiterhelfen, dort bekomme ich von verschiedenen Terchnikern nur die Info, dass sie beim Einbau der Anlage 2007/2008 noch n der Grundschule waren... 🙂 Das blaue Teil rechts ist klar, das ist der Phasenwächter. Laut Montageanleitung zu Umbausatz EVU Abschaltung, Best.Nr.7162386, Seite 2, müsste das Bauteil (Schütz/Reais) links daneben der Umbausatz sein (sagen konnte mir das allerdings auch keiner). Bilder finde ich keine. Allerdings sind die beiden weiteren Bauteile links daneben die völlig identischen. Gehören die dazu? Ist das Gesamte evtl. der gesuchte Umbausatz? Das das Ganze hier auch noch auf dem Kopf eingebaut ist, ist auch wenig hilfreich... ist evtl. wegen des verkehrten Einbaus das ganz linke der fragliche Umbausatz? Wir haben zunächst an der WP die beiden Kabel an X10.7 und X10.8 entfernt und eine Brücke eingesetzt. Das brachte gar keinen Erfolg. Sodann haben wir die drei Phasen an dem linken Schütz miteinander verbunden. Auch das brachte keinen Erfolg. Anschließend haben wir die beiden ausgeklemmten Kabel X10.7 und X10.8 zusätzlich zu der Brücke wieder eingeklemmt. Jetzt funktioniert das Warmwasser. Nächste Info der Hotline: zusätzlich noch Brücke zwischen X10.5 und X10.6. An X10.5 war kein Kabel angeschlossen. Brücke gesetzt, jetzt sagt die WP sie würde heizen, tut sie aber nicht. Problem bei Kunden heute seit einer Woche... 😞