Hallo Herr Buentgens, bezüglich Ihrer Antwort gibt es noch folgende Anmerkungen von mir: a. Voraussetzung Gasversorgung in Ordnung: Wenn die Heizung stundeweise bzw. tagesweise durchläuft, dann stimmt der Gasdruck und das ankommende Gasvolumen, oder? Wenn hier etwas nicht in Ordnung sein solle, dann müsste dies mit unregelmäßigen Schwankungen zu tun haben. Was könnte dafür der Grund sein? Und wie kann man diese überprüfen? b. Die Ionisationselekrode: wurde vom Heizungsbauer abgeschmirgelt, danach lief die Heizung länger ohne Störung. Ist dies ein Hinweis dafür, dass die Elektrode defekt ist? Die Elektrode ist allerding erst 3 Monate im Einsatz! c. Gaskombiregler: Dies ist ein Bestandteil der Gasversorgung. Siehe Punkt a. Was kann daran kaputt gehen, bzw. nicht ordnungsgemäß funktionieren? Wie kann dieser überprüft werden.... d. Zündelektrode und Zündbaustein: Die Verbindungsleitungen wurden beim Ausbau des Brenners abgezogen und danach wieder aufgesteckt. Die Heizung zündete danach mehrfach einwandfrei?! e. Zündelektrode: Diese wurde begutachtet. Keine Verschmutzung - Abstände in Ordnung. f. Kondenswasserablauf: Ok. >>>>Weiteres Vorgehen: Angenommen der Heizungsbauer kommt nicht weiter, dann wäre das ein Fall für den Vissmannkundendienst, oder? Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Antworten. Gruß Hirtl