Ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto. Ho una pdc vitocal 151-a che in inverno lavora su termosifoni in alluminio e non mi da nessun problema in riscaldamento e acs. In estate chiudo i termosifoni e mando l'acqua a una termoventilante canalizzata aermec ved040. So già che 1 sola termoventilante é sottodimensionata ma l'obbiettivo era solo raffrescare, non cerco 20 gradi in casa. Il problema é che mi faceva oltre 30 avviamenti in 12h . Ho fatto aggiungere un puffer inerziale da 100 lt e ora mi fa 15 accensioni in 12h circa, alcune da 30 min di durata seguite da un'accensione di soli 5 min (inutile) . Come posso ridurle? C'è un parametro che mi permette di aumentare il tempo tra 2 accensioni ? Il delta tra mandata e ritorno é sempre da 4 a 5 gradi. La portata é a 400lt/h Il consumo é stabile sulle 500w La mandata é impostata a 8 gradi Non so piu cosa provare per farla lavorare in continuo... Isteresi e cronotermostato non influenzano perché la temperatura impostata non viene mai raggiunta. Farmi abilitare la funzione silent potrebbe aiutare ? Ho trovato un parametro non descritto nel manuale. Qualcuno sa cosa fa ? Cod 1627.0 Grazie ancora