Hallo zusammen. Ich habe versucht mit der oben genannten Wärmepumpe das Active Cooling in Betrieb zu nehmen. Eine Natural Cooling Box ist nicht installiert. Feuchtigkeitsfühler ist vorhanden und hat nicht ausgelöst (kontakt geschlossen). Ich habe nun folgendes eingestellt: 7100:3 (Laut Anleitung Active Cooling Aktiv) 7101: 2 (HK2 ist auch Kühlkreis) 7103: 60 ( min Vorlauf 6 Grad, sollte damit ja auf jeden Fall anlaufen ) 7104: 1 (Werkseinstellung) 7105:0 (Werkseinstellung) 7107:10 (Werkseinstellung) 7109:1 (Werkseinstellung) 7110: 0 (Niveau Kühlkennlinie, Werkseinstellung) 7111:10 (Neigung Kühlkennlinie, Werkseinstellung) 71FE:1 (Freigabe Active Cooling) Phänomen ist: Primärpumpe geht an. In der Übersicht von Heizkreis 2 steht "Natural Cooling" Ein, "Active Cooling" Aus. Verdichter läuft auch nicht an, HK Temperatur weiterhin bei über 30 Grad. Außentemperaturfühler zeigt 30 Grad. Raumtemperatur ist (Testweise) auf 15 Grad eingestellt. Was mache ich Falsch? Warum geht die Steuerung nicht auf Active Cooling? Grüße