Hallo Zusammen, ich bräuchte mal eure Experteneinschätzung. Unsere Vitocal 200-s läuft nun seit 13 Jahren ohne große Störungen. Im Sommer 2025 war mal ein Temperaturfühler in der Außeneinheit defekt, das war es aber. Vitocal 200-s AWB-AC 201.B07 Am Montag ist die Anlage mit dem Fehlercode A0 in Störung gegangen. Ich habe dann über die Diagnose die Fehlercodes angesehen und da stand Fehler 17 fehlende Kommunikation zur Außeneinheit wäre der Auslöser. Die Rote LED die wohl die Kommunikation zum Außengerät meldet war ebenfalls erloschen Gestern war der Techniker von Lokalen Viessmann Partner da, er konnte auf die schnelle keinen Fehler finden. Wir haben die Sicherungen und den Motor in der Außeneinheit geprüft konnten nichts erkennen. Danach haben wir versucht den Heizvorgang über die Wärmepumpe zu starten aber nichts ging. Sein nächster Vorschlag war die Anlage einmal komplett vom Netz zu nehmen und nach einigen Minuten wieder zu starten. Und siehe da, die Rote LED leuchtet und die Anlage läuft wieder (Magie) Die Anlage lief dann bis heute morgen ganz normal. Und gegen 10 wieder, die gleiche Fehlermeldung A0 (17) die Rote LED war wieder aus und nichts ging mehr. Also habe ich die Anlage wieder vom netz getrennt und auch jetzt läuft Sie wieder normal weiter. Was könnte hier der Auslöser sein?