Hallo Raffi,
15511 Starts bei nur 1225 Betriebsstunden ist auf jeden Fall noch optimierungswürdig. Nun müsstest du aber erstmal prüfen, wie diese häufigen Verdichterstarts zusammenkommen.
Ich vermute mal, das ein großer Punkt die Wärmeabnahme im Heizbetrieb ist. Die Wärmepumpe bekommt eine Anforderung, läuft an und wird die Wärme nicht los. Die Anforderung bleibt aber bestehen.
Das könnte man optimieren, indem man die Heizkennlinie anpasst. Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338
Wie verhält sich die Wärmepumpe denn bei der Warmwasserbereitung?
Beste Grüße °be