Hier meine Lösung am Horicell-HG 3001 026 Baujahr 1987. Wasser ablassen. 1 1/4“ bzw. 5/4“ Reduziermuffe für Temperaturfühler heiß machen und entfernen. Verschraubung Flach Dichtend mit Innengewinde - 1 1/4 Zoll IG - Gewinde-Fitting aus Edelstahl(V4A) https://amzn.eu/d/6KAjdXt Da die Öffnung eng ist müssen interne Ablagerungen entfernt werden. Zusätzlich musste der Heizstab erwärmt und vorne etwas zusammengedrückt werden, damit er dann durch die konische Öffnung des Speichers passte. Gewinde Einhanfen mit Fermit und Verschraubung aufschrauben. Der Heizstab muss kompatibel mit Edelstahlspeichern sein. 2,5KW 1 1/4“ Heizstab einschrauben. Mit Zwei Rohrzangen oder oder Schlüsseln Verschraubung kontern und festziehen. Die Temperatur kann am Heizstab geregelt werden. Der ursprüngliche Temperaturfühler kann am Gehäuse festgeklebt werden, in meinem Fall ist er obsolet. Durch die mittige Position des Heizstabes wird nur die obere Hälfte des Speichers erwärmt. Bei unserem Speicher gingen die Heizschlangen ebenfalls zentral hinter der 4“ Besichtigungsöffnung entlang. Bei den Horicell Speichern mit der Temperaturskala oben rechts am Gehäuse ist wohl genug Platz dort. Das vorletzte Bild zeigt die Heizwasserleitung vor dem 4“ Besichtigungsdeckel durch die 1 1/4“ Öffnung (Wasser im Speicher über abgeschraubte Muffe aufgefangen und halb entleert, daher spiegelt sich das Bild durch die Wasseroberfläche in der unteren Hälfte). Beste Grüße Max