Vitodens300: FehlerE6, der kompl. Radiallufter gewechsel obwohl nur die Luftungsklappe def war...

Wir haben 3 Kessel Vitodens300. Vor kurzem war bei einer die Fehlermeldung E6. Der Techniker hat  den kompl. Radiallufter gewechsel, obwohl nur die Luftungsklappe def. war. Jetzt hat der nächste Kessel das gleiche. Beim Luftungsdeckel löst sich ein "Gummi" auf, das dieser einklemmt und nicht mehr aufmacht. --> Fehler E6.
Ich drücke den Deckel leicht an, jetzt heizt der Kessel auf Temperatur und wenn die Endthemperatur erreicht ist (nach ca 3h) fällt der Deckel zu und klemmt... Ich denke mir Klappe austauschen und geht. Oder?!

Es ist doch Resourcenverschwendung, das kompl. Teil auszubauen, oder gibt es das als "Tauschteil"?

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Die Klappe gibt es natürlich als Ersatzteil.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo HM-BASTI,

die Luftklappe mit Rahmen hat die Artikelnummer 7823951.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Die Klappe gibt es natürlich als Ersatzteil.
Hallo HM-BASTI,

die Luftklappe mit Rahmen hat die Artikelnummer 7823951.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team