abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

In welchem Bereich darf sich der (schwarze) Zeiger des Manometers unseres Kleinverteilers befinden?

Kleinverteiler 7515 235.

2 ANTWORTEN 2

Die Antwort dürfte die Selbe sein wie auf die Frage:
Wo muss der Mond stehen wenn es draußen dunkel ist.

Antwort:
Es kommt drauf an.

Dieser Kleinverteiler befindet sich in der nähe des Wärmeerzeigers?
Der Wärmeerzeuger steht im Keller?
Wieviele beheizte Etagen darüber gibt es?
Daß 10 m Wassersäule ergenen ist bekannt?

Hier ein Beispiel Einfamilienhaus
Wärmeerzeuger im Keller , darüber 2 beheizte Etagen (EG + DG)
Dann ergibt sich 3 x 2,5 m = 7.5 m = 0,75 bar. Zu diesem Wert werden generelll 0,5 bar dazugerechnet
In dem Fall sollte der Druck 1,25 bar betragen. Der "grüne " Bereich wär von 1,25 bar - 2,5 bar (o,5 bar unter Ansprechdruck Sicherheitsventil)

Bei dieser Thematik ist aber auch der korrekte Vordruck des Ausdehnungsgefäßes elementar wichtig.
Dies sollte dein Fachmann jährlich überprüfen.

Vielen Dank für die prima Antwort! Das Beispiel trifft unsere Situation. Bin zufrieden!
Top-Lösungsautoren