abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

HalloVorlauftemperatur Heizkreis Fussbodenhzg. im Warmwasserbetrieb zu hoch

Habe nach dem Winter Heizbetrieb abgeschaltet (nur Warmwasser). Heizung vitogas 300 mit vitotronic 200 kw2.Jetzt ist Vorlauftemperatur Heizkreis Fussbodenhzg. (mit Mischer) annähernd Kesseltemp. am Verteiler der Fussbodenhzg. im Erdgeschoss. Heizung ist im Keller. Pumpe ist aus. Nach Relaistest festgestellt, dass keine Ansteuerung Mischer da ist. Ist es nun der Mischermotor oder die Platine Mischerkreis (7819300) oder was anderes?!

5 ANTWORTEN 5

Hast du schon mal gemessen, ob beim Relaistest überhaupt Spannung am Motor anliegt ? Weil, liegt Spannung an, kann es nur noch der Motor sein, liegt keine an, dürfte es die Platine sein.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Blockieren des Ventiles selbst (Fremdkörper,Verkalkung )

Hallo Stefan-b,

wie @Franky bereits geschrieben hat solltest du zunächst prüfen, ob im Relaistest überhaupt Spannung am Mischer anliegt. Erst wenn das klar ist, kann man mit der weiteren Ursachenfindung beginnen.

Beste Grüße °be

An der Anschlussklemme (52) liegen beim Relaistest (Mischer auf / Mischer zu) sowohl von Leitung blau nach schwarz als auch von Leitung blau nach braun 220 V an.

Also z.B. Test Mischer auf : Spannung von blau nach schwarz als auch von blau nach braun. Genauso bei Test Mischer zu

Um zu sehen, dass der Mischermotor keinen Schaden davongetragen hat: Löse mal beispielsweise das Kabel für -Mischer zu-.
Und ich würde hier annehmen, dass auf der Mischeransteuerung etwas durchgeschlagen sein muss.Es kann auch ein Relais kleben..
Erwärmt sich der Mischermotor eigentlich ?
Top-Lösungsautoren