Hallo,
ich würde gerne wissen, welcher Temperaturabfall bei meinem Brauchwasserspeicher "Rudocell SWP" (350 liter, installiert Anfang der 90iger) normal ist.
Ich habe nachts ohne Umwälzpumpenbetrieb und Wasserentnahme einen Temperaturrückgang von 15°C innerhalb ca. 8 Stunden gemessen, was mir relativ hoch erscheint.
Leider habe ich keine Betriebsanleitung oder sonstige Unterlagen zu dem Wasserspeicher mit Infos zu Bereitstellungsverlusten.
Es wäre hilfreich, wenn Sie mir dazu Unterlagen zur Verfügung stellen könnten.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
MfG
Michael A.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michael,
den von dir genannten Bereitschaftsverlust von 15°C in 8h erachte ich auch für sehr viel.
Wie @Kundendienst vermute auch ich, dass es nicht am Speicher selbst liegt, sondern entweder an einer nicht schließenden Schwerkraftbremse oder einer anderen Fehlzirkulation.
Ich würde mir aber dennoch gerne mal das Datenblatt des Speichers heraussuchen.
Wäre es möglich, dass du uns noch die Herstellnummer des Speichers postest?
Beste Grüße °be
Hallo Michael,
vielen Dank für die Nummer.
Hier schonmal das Datenblatt deines Speichers:
Beste Grüße °be
Hallo Michael,
den von dir genannten Bereitschaftsverlust von 15°C in 8h erachte ich auch für sehr viel.
Wie @Kundendienst vermute auch ich, dass es nicht am Speicher selbst liegt, sondern entweder an einer nicht schließenden Schwerkraftbremse oder einer anderen Fehlzirkulation.
Ich würde mir aber dennoch gerne mal das Datenblatt des Speichers heraussuchen.
Wäre es möglich, dass du uns noch die Herstellnummer des Speichers postest?
Beste Grüße °be
Hallo Michael,
vielen Dank für die Nummer.
Hier schonmal das Datenblatt deines Speichers:
Beste Grüße °be