Hallo,
ich nutze seit 207 Tagen die Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermie zur Unterstützung von Warmwasser und Heizung bestehend aus Vitosolic 200 / Vitocell 140-E Pufferspeicher 750 l / Vitotrans 353 Warmwassermodul. Alles in Kombination mit Viessmann Vitola Ölheizkessel.
Trotz reichlich Solarerträgen ändern sich die Temperaturen im Pufferspeicher kaum.
Einstellungen in der Vitosolic:
TSP Soll 70 °
ATein 8,0 K
ATaus 4,0 K
ASoll 10,0 K
Ergebnis:
- TSPu immer um max. 40 °
- TSPo immer um max. 60 °
- Kolmax bisher max 74,1 °
- Spmax bisher max 52,4 °
Nach meinem Verständnis müßten die Temperaturen im Pufferspeicher höher sein sodass die Ölheizung deutlich weniger nachheizen müßte.
Gibt es hierfür bessere Einstellwerte in der Vitosolic ?
Danke für Prüfung und Antworten.