Hallo zusammen,
über die Fernbedienung ließ sich keine Änderung der Betriebsart vornehmen. Daher haben wir die Fernbedienung ausgetauscht. Auch jetzt kennt die Anlage nur zwei Zustände. An oder aus. Der Luftvolumenstrom lässt sich nicht ändern. Weder über den Drehschalter noch über die Schaltzeituhr.
Woran könnte das liegen? Kann man die Störung möglicherweise selber beheben?
Freundliche Grüße
Jens
Hallo zusammen,
hier noch das Datenblatt zu dem Gerät
Aktuell läuft das Gerät nur im Partybetrieb. Oder gar nicht.
Freundliche Grüße
Jens
Ich kenne jetzt die Ursache. Es ist die kalte Außenluft. Sobald ich die Zuluftleitung vom Lüftungsgerät trenne und ein Elektroheizöfchen auf den Zuluftstutzen vom Lüftungsgerät setze, kann ich die Anlage wie gehabt über die Fernbedienung regulieren. Sobald ich aber wieder die kalte Außenluft dem Gerät zuführe, springt die Anlage wieder in den Maximalbetrieb, unabhängig von der Regelung über die Fernbedienung.
Sieht sich von Viessmann jetzt jemand in der Lage, mir zu helfen?
Freundliche Grüße
Jens
Hallo Manderfeld,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Ist an deiner Anlage ein Vorheizregister vorhanden?
Viele Grüße
Flo