abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoevent 300 Fernbedienung ausgetauscht trotzdem keine Änderung Betriebsart möglich

Hallo zusammen,

über die Fernbedienung ließ sich keine Änderung der Betriebsart vornehmen. Daher haben wir die Fernbedienung ausgetauscht. Auch jetzt kennt die Anlage nur zwei Zustände. An oder aus. Der Luftvolumenstrom lässt sich nicht ändern. Weder über den Drehschalter noch über die Schaltzeituhr.

 

Woran könnte das liegen? Kann man die Störung möglicherweise selber beheben?

 

Freundliche Grüße

 

Jens 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo zusammen,

 

hier noch das Datenblatt zu dem Gerät

Manderfeld_0-1670918383379.png

Aktuell läuft das Gerät nur im Partybetrieb. Oder gar nicht.

 

Freundliche Grüße

 

Jens

 

Ich kenne jetzt die Ursache. Es ist die kalte Außenluft. Sobald ich die Zuluftleitung vom Lüftungsgerät trenne und ein Elektroheizöfchen auf den Zuluftstutzen vom Lüftungsgerät setze, kann ich die Anlage wie gehabt über die Fernbedienung regulieren. Sobald ich aber wieder die kalte Außenluft dem Gerät zuführe, springt die Anlage wieder in den Maximalbetrieb, unabhängig von der Regelung über die Fernbedienung.

 

Sieht sich von Viessmann jetzt jemand in der Lage, mir zu helfen?

 

Freundliche Grüße

 

Jens

Hallo Manderfeld, 

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst. 

 

Ist an deiner Anlage ein Vorheizregister vorhanden?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren