Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Sehr geehrte Viessmann-Mitarbeiter,
wenn mein Vitoligno 300-P im Teillastbetrieb läuft und ein Teil der Züge geschlossen wird, bleibt der Hebel dafür nicht ganz in der Endlage stehen, sondern immer etwas später.
Mit welcher Codierung kann ich die Laufzeit des Stellmotors anpassen, damit dieser genau in der Endlage des Hebels anhält?
Viele Grüße
Pelletsnutzer
Hallo Pelletsnutzer, entschuldige bitte die späte Antwort.
Wurde schon die genaue Position des Endlagenschalters überprüft, eventuell muss dieser nur entsprechend versetzt werden. Wenn der Schalter geöffnet ist, ist auch der Variopass geöffnet (siehe Anhang).
Beste Grüße °sr