Hallo , ich muss einen Vitolingo PelletsKessel 300 C einbauen . Rohre D 28 mm , da aber der Anschlus

Der Anschluss Rücklaufanhebung ist in Richtung Hk ,3/4 Zoll. Gibt es Anschlussteile oder muss ich reduzieren ? 2. Muss unbedingt ein Zugbegrenzer eingebaut werden ? Ich habe fast keinen Platz dafür ?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ktmfischi,

welche Leistung hat denn der Vitoligno 300-C?

Bei einem Schornsteinzug über 15 Pa muss ein Zugregler installiert werden.
Da der Schornsteinzug je nach Witterungsverhältnissen höher oder tiefer sein kann, ist meine Empfehlung ganz klar einen Zugregler einzubauen, da es ansonsten zu Verbrennungsproblemen kommen kann.

Die Einbaulage des Zugreglers kann im Abgasrohr oder der Schornsteinwange liegen.

Beste Grüße °sr