Liebe Gemeinde, 

 

Ich bin neu und hoffe, ihr könnt mir helfen. 

 

Ich kann zur Anlage nicht viel sagen, vom Vormieter übernommen. Solarmodule aufm Dach und die Anlage wird im Sommer für heißes Wasser genutzt. Aktuell bekommen wir nur 20 Grad.

Die Umwälzpumpe läuft auf Stufe 2. Das untere Ventil, ist das so richtig? Diese Stellung ist offen. Der weiße Behälter ist leer. Die rote ist voll. Ist das richtig so? 

20240513_163439.jpg
20240513_163450.jpg
20240513_163458.jpg
20240513_163446.jpg
20240513_163501.jpg
20240513_163453.jpg
20240513_163442.jpg
4 ANTWORTEN 4

Der Druck im Solarkreis ist unter 1 bar.

Da ist vermutlich gar kein Solarfluid mehr am Dach.

Evtl ein Leckage.

 

--> Meister anrufen, Leckstelle finden, neu befüllen und Anlage spülen.

 

VG

Weißt du, was das ungefähr für kosten wären? 

Hallo,

 

rechne für den Frostschutz mit ca. 100€

ca. 2 Stunden Arbeit und Anfahrt.

 

Wenn etwas undicht ist und ausgetauscht werden muss, kommt das noch oben drauf.

 

VG 

Und vermutlich ist das MAG für den Heizkreis auch defekt. Lebensdauer eines MAGs liegt im Durchschnitt bei 7-8 Jahren. Das rot-braune Teil liegt wahrscheinlich deutlich drüber.

 

Wenn man Pech hat, ist in der Solaranlage die Flüssigkeit gecrackt.  Die sollte vor Füllen unbedingt gespült werden, sofern das möglich ist.