Sehr geehrtes Viessmann--Team, ich hoffe Sie können mir bei folgendem Problem helfen: Nachricht unseres Schornsteinfegers zum 2. Abnahmetermin nach Einbau der Anlage (zuständige Sanitärfirma weigert sich Aussagen und sonstiges zu treffen) "Sie haben einen Wärmeerzeuger Viessmann Vitodens 222-F B2SF-25 mit einer Nennleistung von 25 kW, BJ 2021. Das Verbindungsstück zwischen Wärmeerzeuger und senkrechtem Teil der Abgasanlage in der Dimension 60/100 hat eine Länge von 1,1 m bei einer Richtungsänderungen von 90°. Der senkrechte Teil der Abgasanlage setzt sich zusammen aus einer Abgasleitung 60 mm, flexibel, in einem VA-Innenrohr 113 mm, in einem Mauerwerksschacht 140x140 mm. Die Länge des senkrechten Teils beträgt 9,2 m, es sind 2 Richtungsänderungen je 30° vorhanden. Die Mündung ist nicht brennbar (Metall) ausgeführt. Nach den mir vorliegenden Herstellerunterlagen (Planungsunterlage 4/2020) endet die Systemzertifizierung für flexible Abgasleitungen 60 mm und Systemgrößen 60/100 bei einer Nennleistung von 19 kW. Das Mindestschachtmaß würde bei 140x140 mm liegen, wenn da nicht das VA-Innenrohr wäre. Die Berechnungen nach DIN EN 13384 ergeben kein positives Ergebnis. Vielleicht besteht die Möglichkeit, das VA-Innenrohr zu entfernen und die Nennleistung auf 19 kW zu drosseln." Gibt es die Möglichkeit die Nennleistung des Gerätes zu drosseln, damit wir nach 4 Jahren endlich die Inbetriebnahme bestätigt bekommen? Mit freundlichen Grüßen CHristopher Louisgang