abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Habe festgestellt das Schaltuhr stromlos war und neu gestellt. Oelbrenner startet zur Brauchwasserer

Trimatic MC aus 1987-88 Außentemperatur geführt ohne Fernbedienung

Habe festgestellt das Schaltuhr stromlos war und neu gestellt. Oelbrenner startet zur Brauchwassererwärmung aber U-Pumpe wird nicht angesteuert.

Im Schornsteinfegerbetrieb läuft Brenner aber Heizkreis- und Brauchwasserpumpe laufen nicht. Mit Diagnose-Schalter angewählt auch keine Reaktion der Pumpen.

Mit externer Stromzufuhr laufen beide Pumpen.

6 ANTWORTEN 6

Hallo MSB,

poste bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik. Diese findest du auf dem Typenschild der Regelung, welches oben auf dem Gehäuse angebracht ist.

Wenn die Pumpen auch im SP-Betrieb nicht angesteuert werden, hängen vermutlich die Relais. In dem Fall muss dann die Grundleiterplatte (Art.Nr.: 7814433) getauscht werden.

Beste Grüße °be

Trimatic 7450 261
Ser.Nr. 7450261096751

Vielen Dank für die Nummer.

Die Grundleiterplatte ist korrekt.

Beste Grüße °be

Vielen Dank für die Hilfe

Besten Dank für die Hilfe !

Defekte Feinsicherung auf Grundleiterplatte war der Grund für die fehlende Pumpenansteuerung.
Top-Lösungsautoren