Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hi,
ich bin ein API-Neuling und grade bei der Implementierung der API in den iobroker.
Ich würde gerne wissen, wie ich über die API die Heizkurve einstellen kann.
Ich habe dafür nur das Objekt viessmannapi.0.1111111.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.commands.setCurve.setValue gefunden, muss aber ja eingelich 2 Wert für Niveau und Neigung einstellen, welche ich ja auch als Rückgabe bekomme, siehe:
viessmannapi.0.1111111.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
viessmannapi.0.1111111.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thomas
Schau mal hier.
https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/18
Da ist beschrieben, wie man einen Set Befehl mit mehreren Parametern umsetzt. rot markiert. Vielleicht funktioniert es mit dem Adapter den Du verwendest.
Warum allerdings bei mir Shift fehlt, kann ich nicht nachvollziehen. Sicher ein Fehler von Viessmann oder vergessen.
Gruss Ralf
Hallo
Mit viessmannapi.0.1111111.0.features.heating.circuits.0.heating.curve.commands.setCurve.setValue hat Viessmann nur slope parametrierbar gemacht. Warum man shift nicht auch genommen hat, weiss nur Viessmann. In diesem Forum wird schon lange nicht mehr von Viessmann moderiert, weshalb die Chance auf Änderung gering ist.
"type": "state",
"common": {
"name": "Einstellungen sind hier änderbar / You can change the settings here",
"role": "value",
"type": "number",
"write": true,
"read": true,
"param": "slope",
"min": 0.2,
"max": 3.5
Gruss
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Antwort. Bei mir sehen die Einstellungen von "SetValue" aber anders aus, als wenn ich slope oder shift irgendwie als Parameter mitgeben kann????
Das Viessmann hier im eigenen Forum nicht aktiv ist finde ich ebenfalls sehr bedauerlich und unverständlich.
Warum fehlt die Motivation hier in der Community zu unterstützen? @Viessmann
Hallo Thomas
Schau mal hier.
https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues/18
Da ist beschrieben, wie man einen Set Befehl mit mehreren Parametern umsetzt. rot markiert. Vielleicht funktioniert es mit dem Adapter den Du verwendest.
Warum allerdings bei mir Shift fehlt, kann ich nicht nachvollziehen. Sicher ein Fehler von Viessmann oder vergessen.
Gruss Ralf
Hi Ralf,
vielen Dank für den Hinweis. Das funktioniert tatsächlich 🙂
Thomas