    <item>
      <title>Re: Betreff: Ausfall des Verdichter, Heizung mit Zusatzheizung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausfall-des-Verdichter-Heizung-mit-Zusatzheizung-betreiben/m-p/644974#M200796</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier scheint der Primärvolumenstrom (Sole) nicht mehr ausreichend zu sein. Eine Differenz von über 6K ist zu groß, sie darf maximal 5K betreffen. Das passt auch dazu, dass ab und an die Meldung D6 mit dazu kommt. Hier muss die Soleseite inklusive Solepumpe geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:03:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausfall-des-Verdichter-Heizung-mit-Zusatzheizung-betreiben/m-p/644974#M200796</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-28T09:03:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>CU401B (VC 200-S Emerson): Logbuch-Einträge „Inverter_DCbus_ripple“, „Inverter_CPU_error“, „Inverter_Autotune_fault“ u. a. bei Fehlerzähler 0 – Störun</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/CU401B-VC-200-S-Emerson-Logbuch-Eintraege-Inverter-DCbus-ripple/m-p/648243#M202050</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich lese meine Anlage über die ViCare-API aus. Regler CU401B,&amp;nbsp; Vitoconnect Opto2/OT2, zwei Heizkreise. device.messages.errors.counter.d6 steht auf 0.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;device.messages.logbook lieferte vom 05.11. 12:45 bis 06.11. 09:17 Uhr 54 Einträge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Übersicht (Akteur / Text / status / additionalInfo / Anzahl):&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;KAELTEKR_UMKEHR / Inverter_Autotune_fault / 1 (info 4 bzw. 5), 2 min später 0 (info 2) / 16× (erst ab 06.11. 04:02)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;PRIMAERQUELLE1 / PRIMARY_IN / 20 / 120 / 6×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;SEK_PUMPE1 / PRIMARY_IN / 100 / 120 / 5×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;SEK_PUMPE1 / Evap_SuctGas_T emp / 100 / 117 / 5×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;SEK_PUMPE1 / Inverter_CPU_error / 0 / 120 / 5×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;VERDICHTER1 / Inverter_DCbus_ripple / 34 bzw. 36 / 182 / 5×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;VERDICHTER1 / Inverter_Under_voltage / 0 / 600 / 4×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;VENTIL_HEIZ_WW1 / Liquid_Temp_2 / 1 / 0 / 4×&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;VENTIL_HEIZ_WW1 / Liquid_Temp_1 / 0 / 0 / 4×&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Komplette Liste (Zeit laut API / Akteur / Text / status / additionalInfo):&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;05.11. 12:45 | PRIMAERQUELLE1 | PRIMARY_IN | 20 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 12:47 | VERDICHTER1 | Inverter_DCbus_ripple | 34 | 182&lt;BR /&gt;05.11. 13:07 | VERDICHTER1 | Inverter_Under_voltage | 0 | 600&lt;BR /&gt;05.11. 13:07 | SEK_PUMPE1 | Evap_SuctGas_T emp | 100 | 117&lt;BR /&gt;05.11. 13:09 | SEK_PUMPE1 | Inverter_CPU_error | 0 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 13:41 | PRIMAERQUELLE1 | PRIMARY_IN | 20 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 13:41 | SEK_PUMPE1 | PRIMARY_IN | 100 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 14:01 | SEK_PUMPE1 | Evap_SuctGas_T emp | 100 | 117&lt;BR /&gt;05.11. 14:03 | SEK_PUMPE1 | Inverter_CPU_error | 0 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 14:40 | PRIMAERQUELLE1 | PRIMARY_IN | 20 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 14:40 | SEK_PUMPE1 | PRIMARY_IN | 100 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 14:42 | VERDICHTER1 | Inverter_DCbus_ripple | 34 | 182&lt;BR /&gt;05.11. 14:59 | VERDICHTER1 | Inverter_Under_voltage | 0 | 600&lt;BR /&gt;05.11. 14:59 | SEK_PUMPE1 | Evap_SuctGas_T emp | 100 | 117&lt;BR /&gt;05.11. 15:01 | SEK_PUMPE1 | Inverter_CPU_error | 0 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 15:08 | SEK_PUMPE1 | PRIMARY_IN | 100 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 15:09 | PRIMAERQUELLE1 | PRIMARY_IN | 20 | 120&lt;BR /&gt;05.11. 15:11 | VERDICHTER1 | Inverter_DCbus_ripple | 34 | 182&lt;BR /&gt;05.11. 16:02 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_2 | 1 | 0&lt;BR /&gt;05.11. 16:19 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_1 | 0 | 0&lt;BR /&gt;05.11. 19:35 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_2 | 1 | 0&lt;BR /&gt;05.11. 19:55 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_1 | 0 | 0&lt;BR /&gt;05.11. 21:00 | VERDICHTER1 | Inverter_Under_voltage | 0 | 600&lt;BR /&gt;05.11. 21:00 | SEK_PUMPE1 | Evap_SuctGas_T emp | 100 | 117&lt;BR /&gt;05.11. 21:02 | SEK_PUMPE1 | Inverter_CPU_error | 0 | 120&lt;BR /&gt;06.11. 04:00 | PRIMAERQUELLE1 | PRIMARY_IN | 20 | 120&lt;BR /&gt;06.11. 04:00 | SEK_PUMPE1 | PRIMARY_IN | 100 | 120&lt;BR /&gt;06.11. 04:02 | VERDICHTER1 | Inverter_DCbus_ripple | 36 | 182&lt;BR /&gt;06.11. 04:02 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 4&lt;BR /&gt;06.11. 04:04 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 04:35 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 04:37 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 05:13 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 05:15 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 05:32 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_2 | 1 | 0&lt;BR /&gt;06.11. 05:54 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_1 | 0 | 0&lt;BR /&gt;06.11. 06:05 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 06:07 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 06:38 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 06:40 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 07:11 | VERDICHTER1 | Inverter_Under_voltage | 0 | 600&lt;BR /&gt;06.11. 07:12 | SEK_PUMPE1 | Evap_SuctGas_T emp | 100 | 117&lt;BR /&gt;06.11. 07:14 | SEK_PUMPE1 | Inverter_CPU_error | 0 | 120&lt;BR /&gt;06.11. 07:25 | PRIMAERQUELLE1 | PRIMARY_IN | 20 | 120&lt;BR /&gt;06.11. 07:25 | SEK_PUMPE1 | PRIMARY_IN | 100 | 120&lt;BR /&gt;06.11. 07:27 | VERDICHTER1 | Inverter_DCbus_ripple | 36 | 182&lt;BR /&gt;06.11. 07:37 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 07:39 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 08:11 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 08:13 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 08:46 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 1 | 5&lt;BR /&gt;06.11. 08:48 | KAELTEKR_UMKEHR | Inverter_Autotune_fault | 0 | 2&lt;BR /&gt;06.11. 09:02 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_2 | 1 | 0&lt;BR /&gt;06.11. 09:17 | VENTIL_HEIZ_WW1 | Liquid_Temp_1 | 0 | 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Fragen:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Sind die genannten Einträge bei der CU401B normale Schalt- bzw. Statusmeldungen oder Störungen?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Sind die Werte in additionalInfo (117, 120, 182, 600) Info-Codes (I.117, I.120 usw.)?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Ist die Texttabelle in API und App für dieses Gerät korrekt, etwa „Inverter_CPU_error“ beim Akteur SEK_PUMPE1?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Was bedeutet das wiederholte Paar „Inverter_Autotune_fault“ (status 1, zwei Minuten später status 0) seit 06.11. 04:02?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wo lassen sich echte Fehlercodes abrufen, und was zählt errors.counter.d6?&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für eure Einschätzung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:22:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/CU401B-VC-200-S-Emerson-Logbuch-Eintraege-Inverter-DCbus-ripple/m-p/648243#M202050</guid>
      <dc:creator>Mittelhessendigital</dc:creator>
      <dc:date>2026-11-06T08:22:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 333-G – Störung 05 Kältekreis, Meldungshistorie Kältekreisregler [4-6]: Code "BB Störung" 222-mal</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Stoerung-05-Kaeltekreis-Meldungshistorie/m-p/647790#M201851</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/125859"&gt;@Vitocal333&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei sende ich Ihnen die Serviceanleitung, in der die Fehler im Zusammenhang mit der Kältekreisregelung Ihrer Wärmepumpe erläutert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 181.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 18:40:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-333-G-Stoerung-05-Kaeltekreis-Meldungshistorie/m-p/647790#M201851</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-11-04T18:40:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 wo1b Speicherladepumpe Fehler D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitotronic-200-wo1b-Speicherladepumpe-Fehler-D6/m-p/647553#M12000</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Neuling hier und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 300 A mit der Steuerung Vitotronic 200 WO1B.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung meldet ständig den Fehlercode D6 Strömungswächter hat ausgelöst.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Der Fehler tritt aber sporadisch auf.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mal geht die Speicherlade Pumpe an, mal nicht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wenn ich die Heizung komplett abschalte und wieder einschalte, nachdem der Fehler aufgetreten ist, läuft die Pumpe entweder Und zirkuliert und manchmal nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Messung bekommt die Pumpe kein Strom. Auch im Stecker liegen keine 230 V an, wenn der Fehler auftritt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Beim Aktoren Test klickt das Relais, aber die Pumpe wird nicht angesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was vermutet ihr?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:19:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Vitotronic-200-wo1b-Speicherladepumpe-Fehler-D6/m-p/647553#M12000</guid>
      <dc:creator>Paulchen2</dc:creator>
      <dc:date>2026-11-04T10:19:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Viessmann Vitocal 200-S (Typ AWB-E-AC 201.D16) WO1C - Störung / FehlerCode D6 (Strömungswächter)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200-S-Typ-AWB-E-AC-201-D16-WO1C-Stoerung/m-p/613444#M187606</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen, nach meinem letzten Problem habe ich jetzt ein noch größeres. Seit über zwei Wochen streikt meine Viessmann Vitocal 200-S (Typ AWB-E-AC 201.D16) mit der strömungswächter. Es wird der Fehlercode D6 angezeigt, obwohl wir das Entlüftungsventil und anschließend den Paddelschalter ausgetauscht haben. Die Steuerungsplatine wurde gestern auch ausgetauscht und funktionierte von Mittag bis heute Morgen um 4:14 Uhr. Nun werden die Fehlercodes D6 und AA (Abtaufunktion) sogar angezeigt. Das Viessmann-Firma weiß nicht mehr weiter.&lt;BR /&gt;Vielen Dank, Nasi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:19:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200-S-Typ-AWB-E-AC-201-D16-WO1C-Stoerung/m-p/613444#M187606</guid>
      <dc:creator>Nasi</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-31T09:19:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 durch die Fußbodenheizungssteurung Starten.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-durch-die-Fussbodenheizungssteurung/m-p/640787#M148637</link>
      <description>&lt;P&gt;Du musst es über Ext Sperren machen, bei Anforderung läuft die Regelung nicht mehr Witterungsgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nimm das Service Handbuch deines Vitodens und lies es nach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;„Funktion Heizkreispumpe bei Signal Extern Sperren“&lt;BR /&gt;Einstellung Erläuterungen&lt;BR /&gt;Bleibt im Regelbetrieb D6:0&lt;BR /&gt;Wird ausgeschaltet D6:1 Abhängig von Parameter 3A, 3B und 3C&lt;BR /&gt;Wird eingeschaltet D6:2 Abhängig von Parameter 3A, 3B und 3C&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Parametereinstellungen&lt;BR /&gt;■ „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) oder „3C“ (DE3) auf 2 stellen&lt;BR /&gt;in Gruppe „Allgemein“&lt;BR /&gt;■Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreis&amp;nbsp;pumpe:&lt;BR /&gt;Parameter „d7“ in Gruppe „Heizkreis“&lt;BR /&gt;■Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur&amp;nbsp;Speicherbeheizung (falls vorhanden):&lt;BR /&gt;Parameter „5F“ in Gruppe „Warmwasser&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:30:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-durch-die-Fussbodenheizungssteurung/m-p/640787#M148637</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-14T14:30:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Stecker 96, Vitodens 300-B3HG-25</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stecker-96-Vitodens-300-B3HG-25/m-p/644118#M149298</link>
      <description>&lt;P&gt;vitodens 300-B3HG-25&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Potentialfreier Kontakt an Stecker 96, externes sperren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe externes sperren mit Stecker 96 mit der Inbetriebnahme eingestellt.&lt;BR /&gt;Durch geschlossenen Kontakt schaltet der Brenner auf aus und zeigt im Display I 57-0.&lt;BR /&gt;Es wird dann auch kein Warmwasser erzeugt. Die Pumpen laufen aber weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Offener Kontakt:&lt;BR /&gt;Die Therme bleibt in der eingestellten Betriebsart&lt;BR /&gt;Z.B. witterungsgeführtes Heizen + Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich bei externer Sperre die Pumpen abschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im&amp;nbsp;Inbetriebnahme-Assistenten gibt es keine weiteren Einstellung zu den Pumpen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Systemeinstellungen gibt es: Allgemein, Heizung, Heizkreis 1, WW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nicht vorhanden ist bei mir:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Parameter 1016.3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(bzw. d6 je nach Softwarestand): Stellen Sie diesen Wert auf 0 oder 1 (Verhalten der internen Umwälzpumpe bei externem Sperren).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:07:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Stecker-96-Vitodens-300-B3HG-25/m-p/644118#M149298</guid>
      <dc:creator>wt26</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-26T09:07:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Vitocal 200 S Strömungswächter D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/643324#M200188</link>
      <description>&lt;P&gt;Gude liebe Community!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben seit 2021 eine Vitocal 200 S.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese zeigt seitdem jedes Jahr in unregelmäßigen Abständen besagten Fehler „Strömungswächter D6“ an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Vergangenheit konnte man diesen Quittieren und der Betrieb war möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der deshalb informierte Fachbetrieb konnte keine eindeutige Ursache finden und dementsprechend keine richtige Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anfang des Jahres wurde der Strömungsschalter getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf Grund der frustranen Fehlersuche und der gleichzeitingen Möglichkeit die Anlage trotzdem zu betreiben verblieben wir bis auf weiteres so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit Beginn der aktuellen Heizperiode tritt der Fehler erneut auf nur das diesmal die Heizung gar nicht funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser ist vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fachbetrieb war seit letzter Woche 2 mal da.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wurde die Wilo Pumpe entlüftet, Magnetitschlamm wurde ablaufen gelassen und der Strömungsleiter auf Gängigkeit getestet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider alles ohne Erfolg. Heute Morgen war die Anlage kurz an bevor sie wieder ausgestiegen ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe folgende Bilder heute direkt nach auftreten des Fehlers gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über Ideen oder Anregungen würde ich mich sehr freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG FunnyMan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:56:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Stroemungswaechter-D6/m-p/643324#M200188</guid>
      <dc:creator>FunnyMan02</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-23T12:56:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: ViCare Smart Climate fehlt trotz OPTO3 – Vitodens 200-W B2KB-26</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Smart-Climate-fehlt-trotz-OPTO3-Vitodens-200-W-B2KB-26/m-p/641373#M80595</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/124493"&gt;@EbHardy1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Serviceanleitung ist beigefügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:09:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/ViCare-Smart-Climate-fehlt-trotz-OPTO3-Vitodens-200-W-B2KB-26/m-p/641373#M80595</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-16T18:09:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITODENS 300 W Tasten am Bedienteil reagieren nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-300-W-Tasten-am-Bedienteil-reagieren-nicht-mehr/m-p/639656#M148288</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/123733"&gt;@ATT1&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beste Lösung wäre die Anschaffung der passenden witterungsgeführten Regelung (VT200 HO1B 7862299), da Sie damit die bisherige Regelungsart beibehalten können. Sollten Sie sich jedoch entscheiden, die vorhandene Regelung VT 100 HC1 weiter zu nutzen, müssen Sie zusätzlich ein Raumthermostat erwerben und dieses im Referenzraum des Gebäudes installieren. Bei dieser Konfiguration müssen Sie die gewünschte Kesseltemperatur für den Heizbetrieb manuell einstellen, und die Regelung verfügt über keine zeitgesteuerte Programmierung.&lt;BR /&gt;Die Serviceanleitung für Ihren Heizkessel ist beigefügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 13:33:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/VITODENS-300-W-Tasten-am-Bedienteil-reagieren-nicht-mehr/m-p/639656#M148288</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-10T13:33:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: SATAG Natura BW 113 Smart machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SATAG-Natura-BW-113-Smart-machen/m-p/639048#M198697</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte diese Anleitung gefunden bei manualslib.de.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:06:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/SATAG-Natura-BW-113-Smart-machen/m-p/639048#M198697</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-08T13:06:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Aufhebung der Registrierung für Vitoconnect Modul</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Aufhebung-der-Registrierung-fuer-Vitoconnect-Modul/m-p/637954#M80129</link>
      <description>&lt;DIV&gt;Sehr geehrtes Viessmann Support-Team,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich versuche derzeit, mein Vitoconnect Modul in meiner ViCare App einzurichten. Beim Scannen des QR-Codes erhalte ich jedoch die Fehlermeldung „Komponente bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service.“. &amp;nbsp; Da das Modul offensichtlich noch mit dem Account des Vorbesitzers verknüpft ist, bitte ich Sie, die Anlage in Ihrem System zurückzusetzen und freizugeben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier sind die genauen Daten des Geräts:&lt;BR /&gt;Herstellnummer (S/N): 7637415012208219&lt;BR /&gt;ID: 5ADB9A0E34D06EC4&lt;BR /&gt;MAC-Adresse: E0-91-53-AD-D6-E8&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV&gt;Als Nachweis, dass sich das Modul in meinem Besitz befindet, habe ich ein Foto des Typenschilds sowie einen Screenshot der Fehlermeldung in der App an diese E-Mail angehängt.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank im Voraus für Ihre schnelle Unterstützung.&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;BR /&gt;Kevin Scherer&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 19:06:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Aufhebung-der-Registrierung-fuer-Vitoconnect-Modul/m-p/637954#M80129</guid>
      <dc:creator>KS-98</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-02T19:06:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW 6B Installationsmaual</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-KW-6B-Installationsmaual/m-p/637699#M41258</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/123547"&gt;@AHiermer&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für die Regelung Vitotronic 200 KW6B gibt es keine separate Montageanleitung; sie ist Bestandteil der Serviceanleitung für den Vitocrossal 300 Typ CU3A. Die Anleitung ist als PDF beigefügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:25:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-KW-6B-Installationsmaual/m-p/637699#M41258</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-10-01T16:25:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A9/m-p/636823#M197881</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/101218"&gt;@Guenni1156&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Serviceanleitung für die Vitotronic 200 WO1C ist beigefügt; bitte schlagen Sie für Ihre Wärmepumpe auf Seite 160 nach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um die beschriebenen Parameter anzupassen, müssen Sie die Codierebene 2 aufrufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:38:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-A9/m-p/636823#M197881</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-27T13:38:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocall 222-S Störung D7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-S-Stoerung-D7/m-p/635167#M197276</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also daqs mit dem Heizstab habe ich nicht weiter verfolgt. Wobei mir auch nicht ganz klar ist warum der&amp;nbsp;Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst haben sollte obwohl die Anzeige sagt das der Heizstab aktiv ist und Die Anlage geräuschmäßig irgendwas tut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe gestern schließlich den Parameter 5012 auf 1 gestellt und anschließend eine Einmalwarmwasseraufbereitung auf 58 Grad durchgeführt. Die Anlage ist hat auch losgelegt und ist das WW bis 54Grad aufgewärmt. Dann kam der Fehler D6. Den habe ich quittiert und es dabei belassen da wir nur warm duschen wollten. Heute morgen stand kein Fehler und keine Störung in der Anzeige. Die Anlage soll routinemäßig um 5:00 Uhr WW aufbereiten auf 48 Grad. Aktuell hat das WW 47 Grad. Sie hat also tatsächlich ohne Störung es auch gemacht. Im Mai hatte ich übrigens, kurz vor Ende der Heizperiode, 2x den Fehler EEV gehabt. Das lies sich durch aus und wieder einschalten damals beheben. Kann es sein das es irgendwas mit umschalten zwischen Heiz und WW Betrieb zu tun hat und die Fehler D6 und D7 etwas anderes außer der Strömungswächter selbst verursachen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 05:11:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocall-222-S-Stoerung-D7/m-p/635167#M197276</guid>
      <dc:creator>unbowlivable</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-18T05:11:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlermeldung vitocal 300a</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-vitocal-300a/m-p/634181#M196898</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/117505"&gt;@SBett&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei erhalten Sie die Serviceanleitung für das Steuergerät WO1A (B) &lt;SPAN&gt;5681896VSA00002_1&lt;/SPAN&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-vitocal-300a/m-p/634181#M196898</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-12T14:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wartungsset Vitodens 200-W B2HA-13</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsset-Vitodens-200-W-B2HA-13/m-p/632829#M146724</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/122239"&gt;@Heater2026&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Wartungsset für Ihre Vitodens B2HA-13 hat die Bestellnummer 7870561.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Dämmring und der Dämmblock sollten nur ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt oder gebrochen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Wartung müssen auch die Zwischenräume des Wärmetauschers gereinigt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/wartungsset-fuer-13/19kw-vitodens/vitocaldens-artikel-7870561/" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/wartungsset-fuer-13/19kw-vitodens/vitocaldens-artikel-7870561/&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Serviceanleitung ist im Lieferumfang enthalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:48:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsset-Vitodens-200-W-B2HA-13/m-p/632829#M146724</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-04T07:48:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoligno 300C Störung Temperaturfühler Pufferspeicher</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300C-Stoerung-Temperaturfuehler-Pufferspeicher/m-p/631915#M6291</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/48719"&gt;@KristianHartje&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei erhalten Sie die aktuellen Montage- und Serviceanleitungen von 2024.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Aug 2026 18:36:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitoligno-300C-Stoerung-Temperaturfuehler-Pufferspeicher/m-p/631915#M6291</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-28T18:36:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung Vitocall 222-A AWOT-E-AC 221.A16 - Taktung gegenüber Betriebsstunden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Vitocall-222-A-AWOT-E-AC-221-A16-Taktung-gegenueber/m-p/628915#M194637</link>
      <description>&lt;P&gt;Meist ist eine Fehleinstellung des ÜV der Grund für das starke Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Vorgehen hier glaube ich schon min. 50 mal beschrieben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;.A16 müssen min. 1250 l/h durch die Anlage gepumpt werden, damit des keinen Fehler D6 gibt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du diese&amp;nbsp;1250 l/h durch die FBH bekommst, darf nichts mehr durch den Bypass am ÜV gehen und den Rücklauf anheben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Sekundärpumpe auf 100% stellen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-alle Schwimmer an den Verteilern der FBH&amp;nbsp; ablesen, notieren, addieren und mit 1250 l/h vergleichen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Wenn zu wenig, ÜV schrittweise schliessen und die Flowmeter der FBH linear mit einem Faktor, zb. 1,25 erhöhen. Evtl in einer 2. Iteration ÜV noch mal weiter schließen und noch mal um Faktor x die Flowmeter erhöhen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Wenn 1250l /h oder mehr durchgehen, Hörprobe am ÜV ob noch etwas durchfließt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht reicht kann man die Hysterese noch um 1k erhöhen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:50:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-Vitocall-222-A-AWOT-E-AC-221-A16-Taktung-gegenueber/m-p/628915#M194637</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-08-07T06:50:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>D6 Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/D6-Stroemungswaechter/m-p/620930#M190927</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei unserer Vitocal 200-S (installiert 2019) erscheint regelmäßig die Störungsmeldung "D6 Strömungswächter" am Display. Ich kann die Meldung quittieren, wenn ich das nicht mache, verschwindet die Meldung nach einiger Zeit von alleine. Im Moment läuft nur der Warmwasserbetreib (keine Heizung). Warmwasser bekommen wir immer, auch wenn die Meldung angezeigt wird, ich kann also nicht erkennen, ob oder wie sich die Störung auswirkt. Aber ich vermute, es ist auf Dauer nicht gut für die Anlage, wenn ständig eine Störungsmeldung erscheint. Was kann ich tun? Ein Handwerksbetrieb war schon 2025 mal bei uns, die Störungsmeldung kam trotzdem weiter.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 May 2026 09:01:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/D6-Stroemungswaechter/m-p/620930#M190927</guid>
      <dc:creator>christoph10</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-27T09:01:42Z</dc:date>
    </item>